[記事表示に戻る]

11950 Re:RX70のファンコントロールがMXS1で動いた
登録時間: 2009年3月28日 12時16分
投稿者 : nz 
URL   : 未登録
ファンの回転数制御モードです。
10進数で表示するとわかります。
モード1→4でデューティー値が増えていると思います。
値を変えることでそのモードでのファンの回転数を替えられます。
モード5でファン全開となると思います。
UP DOWNはモードを切り替える温度です。
設定した温度になるとモードが切り替わります。
例えばモード3のUPが55、DOWNが51となっていた場合はCPU温度が55度になるとモード4へ
51度になるとモード2へそれぞれ切り替わるということです。


vaioコレクターさんは No.11949「RX70のファンコントロールがMXS1で動いた」で書きました。
>MXS1のCPUをP4 2.6Ghzに交換しRX70のsonyfancを使って
>ファンの回転数を制御することができました。
>レジストリを見ていて思ったんですが
>CPUFanMode1Duty
>CPUFanMode1UP
>CPUFanMode1Down
>これらは一体何を意味しているんですか?
>教えてください。
>
>実はCPUと電源ファンが57℃にならないと回転せず、
>54℃になるとまた止まります。
>ネットによるとこのCPUは72℃までなら動作可能のようなので
>まだ余裕はありますが夏場が心配です。
>ご教授お願いします。
>


親記事コメント
RX70のファンコントロールがMXS1で動いた-投稿者:vaioコレクター なし

YAN's Multi BBS v3.0